В многоэтажном многоквартирном доме при отключении электроснабжения от города и после последующего его восстановления необходимо каждый раз вручную запускать повысительный фекальный насос. А включать может только электрик, а он живет далеко и ездит на велосипеде, поэтому частенько получается перелив и по двору текут фекалии)

Схему подключения насоса сейчас не знаю, но полагаю там что-то простое типа автомат, контактор с самоподхватом и кнопкой Пуск. Не суть важно.

Суть вопроса - можно ли сделать чтобы при восстановлении сетевого питания насос запускался автоматически, а не вручную? Правильно ли так делать с точки зрения безопасности, автоматики, ПУЭ? Вроде бы по прошлому опыту работы помню, что например если подобные насосы управляются BMS, стоят в режиме "авто", то BMS после восстановления напряжения питания запоминает состояние ON и происходит автоматически запуск систем. Получается если подобный алгоритм будет реализован не программно, а "в железе" - ничего страшного вроде происходить не должно?


И если так можно делать - не подкинете ли парочку простых типовых схем подключения двигателей с подобным автозапуском (или перезапуском, как это правильно называется кстати?)

Можно ли обойтись в такой схеме минимумом комплектующих - типа реле контроля фаз с реле времени для защиты от кратковременных моргунов...? Или нужен контроллер? Или есть готовые блоки "все в одном" для такой задачи?

В общем заранее спасибо за любые подсказки.
serge197a
Вместо кнопки поставьте кнопку с фиксацией (тумблер).
Теплового реле, для защиты будет достаточно.